分享到:

  电机经常停不下来,按任何按钮(包括丹东变压器上按钮)都不管用,经查丹东变压器里接地地线没有连接到大地。我们国家供电系统一般都是三相四线制,若工厂电力变压器中性点直接接地(即电源接地形式为TN或TT),可以把丹东变压器里地线连接到中性线上。一些乡镇企业不重视地线连接,机床出厂时,按照GB/T5226.1-1996标准,地线与中性线是严格分开的,丹东变压器里中性线有专用接线端子“N”,地线有专用接地螺钉。由于该用户从变压器过来三根相线和一根中性线,只把中性线接到“N”端子上,而地线没有和中性线相连,虽说控制线使用了屏蔽线,屏蔽层也接到了接地螺钉,但没有和大地相连, 起不到屏蔽作用,导致了丹东变压器因干扰失控电机停不下来。把丹东变压器里中性线和地线连接后即恢复正常,也可以把丹东变压器里地线直接接到大地。许多用户都是采取把地线与中性线相连的办法,但是采用这种办法存在弊端,就是假如中性线断开, 启动机床某一动作, 可能使机床带电, 对人身造成安全危胁。这种干扰属于丹东变压器本身干扰类型。

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com